RJ45口浪涌防护方案: B3D090L +SLVU2.8-4 BA131N+RCLAMP3304N 以太网口防雷设计要求: 满足欧洲 CE 认证、美国 FCC 认证以及日本 VCCI 认证需求,同时以太网端口防雷要求满足国内要求;具体 执行下列标准: EN55022 ,EN55024,FCC PART 15 ,ETSI EN300 386,EN60950,UL60950 等。 设计把握重点: 由于接口速率高,因此端口的滤波设计, PCB 设计是此产品的设计重点,另外加强关键器件的选型控制,确保器件满足整机的 EMC 安规要求。 . 该方案前级保护器件选用贴片4532气体放电管主要对共模进行防护。 后级采用TVS管SLVU2.8-4,主要进行差模防护。 SLVU2.8-4(TVS) 该器件的特点: 1. 能够进行两对平衡线的差模保护,即一个网口(收,发)只用一个器件; 2. 节电容很低最大为8pF. 3. 具有一定的通流容量,最大承受24A(8/20μs)冲击电流,能够满足500V的浪涌测试要求; 4. 箝位动作电压低,为3V.在冲击电流作用下残压最大不超过15V,能够保证网口的安全; 5. 器件封装为SO-8,占用PCB面积很小;遵循标准要求,一次性通过测试与认证,并且以太网口防雷性能达到业界领先,共模测试最少可以达到 4KV 。 对于本产品防雷设计,深圳浪拓电子技术已经摸设计一套独特技术方案,在不增加产品成本的情况下,可以保证设计出来的产品防雷能力能够大于4KV(10/700μs)或者6KV(1.2/50(8/20) μs)混合波形,大大减少了厂家产品的市场雷击损坏率. 浪拓电子技术为客户提供器件级到系统级的全方位的防雷及过压过流解决方案,是目前国内防雷技术领域最专业最全面的供应商。 www.szlangtuo.com
|